28-06-2018 #14check PD002 If it is set to one then check the jumper next to the screw terminals that you have to set. If it is on the right pair , the control is via the front knob. If it is on the left pair the control is via an external pot connected to the screw terminals.Pd001 - 1
PD002 - 1
PD003 - 300 (frecuencia predeterminada)
PD004 - 300 (frecuencia nominal)
PD005 - 300 (frecuencia de gama alta)
PD008 - 220 (voltaje de gama alta)
PD009 - 15 (voltaje del extremo medio)
PD010 - 8 (voltaje de baja tensión)
PD011 - 200 (frecuencia mínima permitida)
PD014 - 4 (tiempo de aceleración)
PD015 - 6 (tiempo de desaceleración)
PD046 - 9
PD052 - 2
PD070 - 0 (entrada de control de velocidad)
PD072 - 300 (frecuencia alta)
PD141 - 220 (Voltaje nominal del husillo)
PD142 - 8.6 (Amperaje nominal del husillo)
PD143 - 2 (Número de polos)
PD144 - 3000
PD003, 4 , 5 I think should be 400
PD142 is the current rating for the spindle if its 3Kw try about 13 2.2Kw would be about 10..Clive
The more you know, The better you know, How little you know
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
-
How to connect 2.2KW Inverter VFD?
By Tenson in forum Spindles & Drive MotorsReplies: 20Last Post: 13-07-2020, 01:47 PM -
Mach3 Showing Emergency Triggered
By Cube3 in forum Artsoft Mach (3 & 4)Replies: 4Last Post: 03-12-2017, 06:59 PM -
Long shot - emergency lathing!
By Rogue in forum General DiscussionReplies: 5Last Post: 26-06-2015, 01:44 PM -
Sieg KX1 & Mach3 won't come out of emergency reset
By lateAtNight in forum Gantry/Router Machines & BuildingReplies: 32Last Post: 19-06-2015, 06:37 PM -
Connect 121 revamp
By Miller in forum Conect LathesReplies: 2Last Post: 16-10-2014, 05:42 PM



Reply With Quote
Bookmarks